    發表于 2019-5-9 17:36 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    今天看了小兄弟接線工藝還可以,只是差好材料












    2
    發表于 2019-5-10 22:42 | 只看該作者
    我覺得,要是這是三級工考試作品,一定不及格。接地連續性?接地線與接地柱可靠連接應使用端子頭。用電纜鎧裝而編輯的接地線,可以用藍與綠相間的套管做標示,也可以不要,但不能使用PVC膠帶包扎。
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    3
    發表于 2019-5-11 08:23 | 只看該作者
    線剝開地方,外面的鋼絲護套最好是不要這樣直接截斷,應該留一定長度,再反回去,反回去的轉折點離剝開的橡皮端一定距離,然后再用絕緣膠布綁扎起來,現在這樣鋼絲護套的端口離里面的線芯太近,容易造成后期的鋼絲護套戳破線芯絕緣,引起故障。
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    4
     樓主| 發表于 2019-5-11 21:04 | 只看該作者
    預船人 發表于 2019-5-11 08:23
    線剝開地方,外面的鋼絲護套最好是不要這樣直接截斷,應該留一定長度,再反回去,反回去的轉折點離剝開的橡 ...

    這鎧裝貼在電纜上而且超硬